[求助帖] 380的电压 100安的闸 需要用多大的电缆才配套

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-18 18:54:34 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
380的电压 100安的闸 需要用多大的电缆才配套 公司的分线总开关是100安的闸需要用多大平方的线才匹配

沙发
发表于 2019-9-18 20:27:37 | 只看该作者
25铜芯电缆就可以了

板凳
发表于 2019-9-19 08:51:55 | 只看该作者
25平方的线选择的有些粗了,有6平方的或者最大10平方的线径就足够

地板
?楼主| 发表于 2019-9-19 19:25:20 来自手机 | 只看该作者
谢谢大家 非常感谢你们

5#
发表于 2019-9-21 19:06:14 | 只看该作者
看电缆敷设方式和环境温度,如果你电缆直接空气中负荷,环境温度也不高,25的铜芯电缆是合适的,如果是暗敷设的,建议放大一级,采用35的铜芯电缆。

6#
发表于 2019-9-30 01:22:04 来自手机 | 只看该作者
要看后面多大的负载,这个不弄清楚,配线都是乱配,配大了浪费,配小了带不动!!

7#
发表于 5?天前 来自手机 | 只看该作者
铜线25足够了

8#
发表于 前天?06:38 来自手机 | 只看该作者
要看的如果是动力厂房电动机或空压机负载的负载,那25平方的够了,如果只是普通的照明啊,小开关啊,我看16平方的导线就够了